Anzahl Nachrichten: 9 - Seiten (1): [1]
Autor: SaniRakete
Erstellt: 03.12.2008 - 15:47 Uhr
Betreff: Luftwärmepumpe Leistungszahl
hallo,

ich habe einen Heizungsbetrieb und bekomme immer mal wieder Angebote zu Wärmepumpen. Aktuell wurde mir eine Luftwärmepumpe (hersteller interessiert jetzt nicht) angeboten, eine sogenannte Hochtemperaturwärmepumpe, die bis zu 70°C schafft. Ich habe bisher gedacht, das ist unmöglich. außerdem wurde mit die leistungszahl (COP) mit 4 angegeben. Das scheint mir ein bisschen viel zu sein..ich dachte, das sind werte eher für Erdwärme?
Wie ist Ihre Meinung?
Autor: vklinkert
Erstellt: 04.12.2008 - 10:29 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Hallo
Ihre Skepsis ist berechtigt.
Tatsächlich werden seit einiger Zeit "Hochtemperatur-WP" angeboten. Dahinter steckt nichts besonderes...außer Kältemittel und Technik, die eine Verdichtung erlauben, die Kondensationstemperaturen bei 70°C zulässt. Dieses Temperaturniveau, wird, und da gelten nach wie vor die Gesetze der Physik, mit schlechteren Leistungszahlen erkauft. Es ist also eher eine Technik für die Nachrüstung/Sanierung, nicht unbedingt aber die effektivste Wärmepumpentechnik. COP-werte, also Jahresarbeitszahlen von 4 halte ich im monovalenten Betrieb von Luftwärmepumpen für ausgeschlossen, wenn "normale" Heizanlagen mit Heizkörpern oder Fußbodenheizungen angeschlossen sind. Da ist 3 eher ein realistischer Wert.
Autor: SaniRakete
Erstellt: 06.12.2008 - 23:05 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Danke für die antwort. Wovon hängt die leistungszahl nun eigentlich ab? ich dachte vom aufgefüllten Kältemittel
Autor: vklinkert
Erstellt: 08.12.2008 - 09:00 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Allgemein ist ja bekannt, dass die Leistungszahl dann besser wird, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle (Luft, Erdreich) und Wärmesenke (Heizwasser) so gering wie möglich ist. Dahinter steckt das Verhältnis der Kältemitteldrücke nach Verdampfung (vor dem Verdichtereingang) und vor der Verflüssigung (Nach Verdichterausgang.
Bei hohen Temperaturunterschieden, wird der Druckunterschied, den der Verdichter überwinden muss, sehr hoch und die Verdichtungsarbeit nimmt im Verhältnis zur Nutzwärme zu, dass heißt, die Leistungszahl sinkt.
Deshalb haben Erdwärmepumpen im Jahresdurchschnitt ein besseres COP als Luftwärmepumpen, das die Erdreichtemperatur im Mittel höher ist. Gleichzeitig kann durch die Wahl des Heizsystems die Effektivität der Wärmepumpe gesteigert werden: Systeme mit niedrigen Heiztemperaturen (Flächenheizsysteme wie z.B. Fußbodenheizung) führen zu höheren COP als konventionelle Heizkörper, die höhere Heizwassertemperaturen benötigen.
Autor: rocco79
Erstellt: 15.12.2008 - 08:02 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
das heißt also, dass Wärmepumpe nur mit Fußbodenheizung geht? so hat es mir mein klempner erklärt.ich überlege nämlich gerade so ein teil nachzurüsten allerdings ist meine Gastherme auch erst 7 Jahre alt. ich kriege bei mir keine fusssbodenheizung nachträglich eingebaut.
Autor: vklinkert
Erstellt: 15.12.2008 - 13:10 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Hallo,
nein, so einfach und pauschal lässt sich das nicht sagen. Ohne Deine Anlage und Dein Haus zu kennen würde ich spontan sagen:
Die Gastherme ist bei dem Alter noch i.O. und wahrscheinlich sogar ein Brennwertgerät...das muss man also nicht austauschen. In der nachrüstung ist wahrscheinlich die Luftwärmepumpe interessant, die arbeitet aber bei niedrigen Temperaturen sehr ineffizient, weil dann die Temperaturdifferenz zwischen Auußenluft und Vorlauftemperatur sehr groß wird. Hier wäre ein bivalenter Betrieb das beste, d.h. ab einer bestimmten Außentemperatur (meistens so knapp über 0°C) übernimmt die Gastherme die Beheizung...über dieser Außentemperatur wird mit der WP geheizt. Diese Betriebsweise führt in der regel dazu, dass die WP mehr als 80% des Energiebedarfs deckt und den Rest die Gastherme macht...aus Betriebskostensicht eine schöne Lösung. Ich glaube aber nicht, dass sich aus rein ökonomischer Sicht die zusätzliche Anschaffung einer WP lohnt.
Autor: RhedaW
Erstellt: 09.02.2009 - 15:15 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Ich habe folgende COP gefunden:

Aussenluft monovalent
2.30
dürfte demnach einer Luft-Wasser-Wärmepumpe entsprechen.
Bei uns ist der Wert aber schon bei 2,99 (trotz Estrichtrocknung und elektrischer Zuheizung (60° Ceslius wöchentlich)).
Benutzerbild Autor: vklinkert
Erstellt: 09.02.2009 - 15:17 Uhr
Betreff: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Außenluft-WP und Luft-Wasser-WP sind dasselbe.
Außenluft ist die Wärmequelle, das Heizwasser die Wärmesenke.
Ein COP von 2,3 ist sicher konservativ aber auch nicht so weit weg von der Wahrheit. Einige Anbieter werben ja mit Zahlen über 4, das ist Unfug.
Ihr Wert von 2,99 ist auch nur eine Augenblicksaufnahme, entscheidend ist, wie gesagt, der Jahres-COP.
Der hängt aber nicht nur vom System (Außenluft, Sole, Grundwasser, DV) ab, sondern vor allem auch vom Heizsystem im Haus.
Benutzerbild Autor: vklinkert
Erstellt: 09.02.2009 - 15:18 Uhr
Betreff: re: re: Luftwärmepumpe Leistungszahl
Ich wage mich mal an eine Schätzung, wobei ich da in erster Linie die Verhältnisse zwischen den Systemen hinweisen will:
(Überall FBH im Haus angenommen)

Außenluft-WP: 3,0 (+/-0,5)
Sole-WP (Sonde): 4,5
DV-WP: 5,0
Grundwasser-WP: 5,5-6,0

Allesamt eher optimistische Annahmen.

PS: Die Preisangabe für die Sole-WP war incl. Bohrung. Da kann es aber schon gewaltig streuen, je nach geologischer Voraussetzung und Bohrfirma..aber ich denke, so ungefähr kommt das schon hin
Anzahl Nachrichten: 9 - Seiten (1): [1]
Sie müssen sich anmelden, um in dieser Konferenz eine Nachricht zu schreiben.

- zuletzt aktualisiert: 01.02.2010 -Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie

Login

Benutzer Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Webseite anzumelden:

Passwort vergessen?

Sie sind noch nicht in unserem Forum registriert? Dann melden Sie sich hier neu an. Forum Energiepass

 
Energieausweis

LEonmedia

Hohe Straße 38a

D - 04107 Leipzig

0341 / 225 40 29 3

info@energieausweis-vorschau.de